以下是引用Letham在2021-07-16 09:44:46的发言 >2楼

有问题直接换模块啊 ,生产重要

我开始的判断是根据监控硬件组态信息,说模块没有问题。

监控窗口提示,模块正常可用,也没有反应什么故障信息。

才着手,排除U型连接器、前连接器及连接的24V电源,包括外部传感器的替换。

最后返回到更换模块,因为可能的原因逐一进行的排除,只剩下监控说正常的模块了,这也是我认为要写这个贴子的一个原因之一。