关于P625的功能,你是否理解错了?四季环境温度的变化,那是大的环境。现场的小环境,温度变化不可确定。你怎么满足当时当刻准确温度呢?这个参数不是作这个用的。它只在电机识别的时候(注意是电机的冷态识别),设置当时的环境温度,因为装置作内部的电机建模,这个环境温度要参与计算。一旦完成识别工作,P625就自动等于0了。
推荐,每次进行P1910=1/3之前,要测一下电机周围的环境温度,然后将此温度键入P625。明白了吗?