发布于 2005-09-24 19:18:22
0楼
我说这是“专家应用”,是因为这种应用要求传动原理与装置设置相结合的应用。比如,如果这个系统采用编码器反馈或者测速机反馈,就不会有这么特殊问题了。现在采用电势反馈,而且要求实际转速高于电机的额定转速。这就是说,要求调节励磁电流,使其符合工作转速时的电机额定电势,并且是通过装置的调试与设置得到。
你看一下P115=?它应该等于440V+I*r(I=电枢电流,r=电枢内阻)。然后空载运行电机至1800rpm,测量电枢电压=440V,(通过向下调节励磁电流得到)
励磁电流小了,仅影响电机的额定转矩下降,不会造成其他问题。
还要注意,励磁电流小了以后,要对电枢电流限幅进行调整,不要使其超过电机的额定值。
我是你的朋友