0楼
因为您需要检测反相信号,所以你只能使用HSC0、HSC1、HSC2或HSC4进行工作,并且必须将其工作模式设为9、10或11。以HSC0为例,设为模式9,则您需将A相脉冲信号接在I0.0,B相脉冲信号接I0.1。Z相一般为零脉冲,即编码器旋转一周产生一个脉冲,你可以用其计算编码器旋转的圈数,在这里也可以不用。至于电源线则需要根据其电压要求接入,但是地线最好接在PLC的M端子上。如果您的编码器信号为5V的脉冲信号,则使用时将很麻烦喔。