一台M430(18.5KW)带4台18.5的水泵,但变频器烧,有何解决方法?

已锁定

XIAOHE

  • 帖子

    181
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-08

普通 普通 如何晋级?

一台M430(18.5KW)带4台18.5的水泵,但变频器烧,有何解决方法?

595

3

2005-09-24 21:05:57

一台M430(18.5KW),根据压力依次启动4台18.5KW的水泵转工频 ,但变频器烧,有何解决方法?
后来采用第一台用变频压力PID调节,再用一台降压启动器或软启动器启动其它三台,这样成本高点但变频器不会烧了。
各位有何高见?!