回复:SMART 经济型CR_S,配置的断电保持数据正常使用一段时间后突然全部归0

已锁定

水煮花生

  • 帖子

    296
  • 精华

    4
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-14

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-07-19 12:53:40

8楼

按手册,CR20S可以保存2KB数据,加入M,T,C等没有设置保持区,VB区可以设置2048个字节。

用V2.5软件,设置超过这个数,系统块设置没法确定,会弹出报警信息。

smart将保持数据存放于永久存储区中,不依赖超级电容或电池。并且程序,系统块组态数据等也存放于永久存储区。

会不会有用户重新下载程序了?如果V区设置了保持数据,在重新下载程序时,不能勾选“数据块”,如果勾选,是有可能将保持区的数据清除的。