P0096在G120里有三个设置。等于0,1,2。等于0 是什么概念?是专家模式。专家模式呀,这是万能的设置。怎么可能会影响你的系统出问题呢?等于2是动态控制模式,它不过是把动态控制作为一种模板提供使用者罢了。你的那个P0096 = 0同样是可以设置等于2时的参数呢。所以P0096的设置不是问题导因。


那么P0502 = 1是针对PM240-2的动态特性设置,非常符合你的应用,就是小车往复运行。它既是惯性负载,也是往复启动运行的工艺需求。


在G120参数手册里,功能图一章,针对P96 = 0和P96 = 2都有成组的功能图,调出来自己对照一下就知道了。


不错呦,此问题是传动专业带着问题学习一个很好的例子。