PLC供电电压范围是±20%范围。

当供电低于20%后,PLC就会触发掉电保存数据写入Flash的动作。如果你的供电电压不稳定频繁在低于20%左右波动那么就会频繁的写Flash,然后写次数触发了Flash寿命界线就会有个别Flash损坏导致校验不通过整个掉电保持数据就集体废弃清零咯。又或者由于供电不稳定无法正常写入全部掉电保持数据校验无效一样是清零。

所以,感觉PLC还是要学学西门子自家的DDC会更人性化。DDC都完全对象编程了PLC还是原始的汇编即视感,唉无语。

ps:以上纯属个人瞎掰。