这个问题,楼主发了帖子,就再也没有信息了。其实他的问题特别有意思。如果解决,也是一个有趣味性的活儿。
第一,ALM在发电状态设置一个回馈能量的上限;
第二,当这个上限阈值到达,由S120向外置的制动单元发信号,开启制动单元的电子开关,对外置电阻进行能耗制动。