回复:这种情况您碰到过吗?一个输入寄存器地址错误的问题...

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-20 16:50:33

4楼

对于1200/1500来说,这些最不是问题了。

它是使用 “变量名称”编程,程序与具体硬件IO没有必然关系。

只需要在 变量表 中改动一下实际地址即可。程序不需要改动。


我经常是在变量表中 建个 IO变量表。

调试时,使用M变量;

实际使用,按设计改成 IO地址;

现场安装又觉得不合适,再改成适合现场的排列。非常容易。


远程的IO在实际连接后,也需要确认一下(ON/OFF试一下)。有时自己想象的不一定和实际相符合。

反正都在变量表中,检查一下。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?