回复:G120C变频器报故障:驱动接通禁止处于激活状态 电机不能运转,请教师傅们如何处理!

已锁定

螺丝机&点胶机供应商

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-01-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-07-21 08:47:32

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-07-20 19:52:48的发言 >1楼

告诉你一个窍门,G120C如果启动以后,电机不转,看r2和r46。如果r2是告诉你处于禁止接通,那就看r46,是为什么。

师傅,再请教你,我查看r46的数据,发现r46.8 缺少安全使能为1=是,和别的正常变频器的比较,其他位都正常,请教一下,这种情况我要怎样修改。让r46.8变为0=否?多谢!!!

 