以下是引用hy_12306在2021-07-18 20:40:17的发言 >7楼

刚起机时,直径机器是不知道的。当然,最笨的方法是直接测量直径然后输入给PLC。不过,现在工人都懒得狠。所以就需要个大概的启动直径,例如,你可以把收放卷直径都设定在300,不管实际直径多大。即使放卷是800,收卷是172,起机时也要按300来给定同步速度。只要电机转起来后,就直接算出准确的收放卷直径。都是这个套路。固定速度是开不了机的。速度都跟实时直径有关。这都是最基本的常识啊。

初始的放卷直径是让工人测量了以后输入到PLC里的,初始的收卷直径是已知的固定卷筒直径。但要放的卷的卷径不是固定的,有时候很大,有时候很小。现在的参数是在卷径适中的时候是合适的,在放卷卷径很大时启动时会材料堆积,很小时材料被拉断。有什么算法或方法可以解决这个问题呀?