回复:S7-200SMART通迅问题求助

已锁定

我爱吾家

  • 帖子

    2840
  • 精华

    0
  • 被关注

    49

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-22 14:12:17

5楼

展开查看
以下是引用如茶人生在2021-07-19 11:01:14的发言 >3楼

木有解决,后来用485串口走MODMUS RTU协议了。

以下是引用zbhdm在2021-06-29 22:58:12的发言 >2楼:问题解决了么,我这...

引用2楼详细内容:

问题解决了么,我这还想着蹭点见识呢。。。。

难道端口不支持这个协议?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8941条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。