我把 允许从远程伙伴(PLC\HMI\OPC\...)使用 PUT/GET 通信访问 打开后就可以了,优化块我本来就没有优化,但是后来又出现了这个错误。后来排查发现这个PLC的IP地址冲突了,然后把另一个IP重复的PLC网线拔了就好了,good luck!