回复:1200 pid compact DB 块的注释的翻译有木有

已锁定

jerry

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21291
  • 精华

    3
  • 被关注

    285

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-23 08:52:36

4楼

展开查看
以下是引用ABBCCC在2021-07-22 22:30:02的发言 >3楼

 上面的可以去掉优化访问吗?第三方ifx要有绝对地址才方便读写数据。还是非得用其他DB过度一下?

试下不就知道了

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15225条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。