回复:AXLS_GOTO 两段指令要间隔多久?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15510
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-23 17:31:14

18楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2021-07-22 19:04:11的发言 >14楼

芳季老师,,哈哈~


以下是引用芳季在2021-07-22 18:22:38的发言 >12楼:问题是已经走完了这...

引用12楼详细内容:

问题是已经走完了这一次的运动,也不需要再触发一次吗?我感觉不太可能,但是我又没有证据。

你是不是记错了?你那个时候用的是man指令?

竟然被你这句“哈哈”震撼到我了。

在论坛上从来未有过这样的感觉。感觉……很复杂。有很多中感觉。

今天试了,真的喔。

图就不上了。

把EN端和START端一直接通住,然后修改Pos和Speed两个数都可以。它是完成完一个运动,然后就停着,等待pos改变就再次以新的Pos和Speed定位。

不知道是什么时候就已经有这样的机能的呢?我一直都是不知道的。