回复:请教一下,S120回馈回电网的谐波如何消除

已锁定

xf123456

  • 帖子

    397
  • 精华

    9
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-07-23 18:40:16

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-07-23 11:08:15的发言 >1楼

不差钱吗?这个排放实验室的测功机容量多少?

第一,检查这个实验室的EMC连接,不仅仅是检查接地线或接地桩。也就是强弱电的布局和等电位。


第二,购买西家传动容量对应的无线电干扰抑制滤波器。


第三,关于电网反馈的电源,是不是参数有人动过?


第四,…。


问题是要自己去找的。别人支招,没嘛用。看不到你得现场状态哟

测功机容量是250KW。不是不差钱,我的意思是弄个2KVA的220转220隔离变压器或UPS稳压电源,这样就不会影响燃烧分析仪、英卡等低功率测量设备了。

1、EMC连接做了,测功机和支撑座,测功机和铁地板,铁地板和支撑座,铁地板和变频器,铁地板和控制柜,编码器线屏蔽层到电机,编码器屏蔽到变频器接地,电缆的桥架之间,动力线的屏蔽层到铁地板都用铜编织带连接起来了。但连上后效果还不如以前,干扰没减小,但转速波动变大了。

2、请问无线电干扰抑制滤波器是吸收谐波的吗?250KW的这东西大概多少钱?

3、变频器的参数没有人动过。

找了个UPS供电,干扰不影响那些测量仪器了,但转速开始波动了。我是不是要重新把这些接地铜带再拆掉啊?拆掉的话感觉有些丢人,能不拆最好

有啥别有病,没啥别没钱