恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-07-23 19:32:40
3楼
按你说的,只能说明在你的这个问题系统,等电位做的不够好,PE电缆有电流流过,这样,变频器在馈电时,就会产生电磁干扰,影响转速信号和周边的弱电设备。
检查一下电机电缆线四颗线的连接状态,特别是那颗PE电缆线是不是连接在电机的外壳上和变频器的PE端子上?另外这条电缆成组的外套有屏蔽吗?屏蔽两端是都接在各自的外壳上了?比如电机这头屏蔽层接在台架上,电气柜那边接在电器柜的外壳上?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主