回复:CP341与仪表Modbus通讯读取不到数据的问题

已锁定

龟仙人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    928
  • 精华

    15
  • 被关注

    162

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-12-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-07-23 21:08:43

1楼

有可能是Modbus通讯没有满足Modbus规范设定时间,字符间隔时间大于ModbusRTU通讯规范。可通过CP341模块中的通讯协议Parameter中的Modbus Master选项修改Multiplier Character delay time参数,可以从小到大增加,尝试能否通讯成功。


帮助给出的作用如下:

If one communication partner cannot meet the time requirements set by the MODBUS-specification, you have the option to increase the character delay time with the multiplying factor。

翻译:如果一个通信伙伴不能满足MODBUS规范设置的时间要求,您可以选择使用乘数增加字符延迟时间。

以上只是我的推断,如果错误请指出。由于项目已经运行,不能随意停机测试,所以就没有验证。