有可能是Modbus通讯没有满足Modbus规范设定时间,字符间隔时间大于ModbusRTU通讯规范。可通过CP341模块中的通讯协议Parameter中的Modbus Master选项修改Multiplier Character delay time参数,可以从小到大增加,尝试能否通讯成功。
帮助给出的作用如下:
If one communication partner cannot meet the time requirements set by the MODBUS-specification, you have the option to increase the character delay time with the multiplying factor。
翻译:如果一个通信伙伴不能满足MODBUS规范设置的时间要求,您可以选择使用乘数增加字符延迟时间。
以上只是我的推断,如果错误请指出。由于项目已经运行,不能随意停机测试,所以就没有验证。