回复:PLC的等电位端子不接地有什么影响?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2417
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-26 17:54:08

2楼

听说modbus rtu通信很慢,但我在今天之前从未感觉到modbus rtu的通信速度慢。

今天我做了一个200smart与松下A6伺服驱动器的modbus rtu通信测试,伺服使能信号不给出之前,通信速度非常快,但伺服使能信号一送达,监控的modbus rtu通信明显速度慢下来了,而且读取的编码器绝对位置信号还出错了,一检查才发现PLC的等电位端子电工居然没给我接线!

把PLC的地线端子和伺服驱动器的地线端子做了等电位连接后,modbus rtu通信速度立马恢复正常。

大道至简,知易行难