发布于 2005-09-25 22:08:17
0楼
应该好好的阅读MM440的使用手册。就会比较清楚了。
使用MM440对于传动负载转动惯量有关的参数,就是P0341和P0342两个参数。如果是对负载的机械惯量已知、对电机的机械惯量已知,则可以直接输入对应的参数就行了。如果不知道,则P1300大于20,可以通过P1960=1自动识别。
对于你所说的系统,建议将链子摘了,对两个系统分别作自动识别。
P0341/342只有在P1300大于20的情况下才起作用,P1300小于20,那两个参数没用。为什么?看功能图,算我留的“作业”。嘻嘻嘻。
我是你的朋友