回复:比较指令没玩明白

已锁定

JianHao

  • 帖子

    71
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2019-02-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-07-28 11:45:06

7楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2021-07-28 10:53:38的发言 >3楼

你的MD108是描述高速脉冲个数存储区?

如果是,只要高速计数器达到或者大于这个脉冲数,复制指令激活。

不全是比较指令没有玩明白,而是你对高速计数器没有玩明白。

如果你需要只要,可以到高速计数器组态中定义当前值等于预设值中断,假设预设值定义1000个脉冲,当然这个脉冲个数,你可以通过变量形式编程就可以任意设置个数了。

当高速计数器检测到大于等于预设值后,系统会优先(中断优先)进入这个中断,处理你的复位或者你需要的其它操作。

这个值得研究,使用中断程序块是吗? 昨天看HSC的时候看到过应用,但是没理解,所以今天就先想着这样用了,而且我看网上也有说这个脉冲可以直接拿来做比较判断的啊.

求大佬带飞
评论