回复:比较指令没玩明白

已锁定

JianHao

  • 帖子

    71
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2019-02-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-07-28 15:06:08

10楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2021-07-28 14:25:16的发言 >9楼

你关键还是需要理解传送指令中的隐式传送,对数据类型的要求及变化问题。

高速计数器输出的数据类型一个是dint类型。

你调用real浮点数显然是不够严谨了,脉冲不存在小数点这个问题。



是的 使用的时双字类型,但是我将现在的程序内比较用的数据类型改成Dint或者用转换指令转成Dint都不行. 要么是直接比较 数值超过了但不动作, 要么转换指令直接不转换数值. 很奇怪不知道时哪里错了

求大佬带飞