发布于 2021-07-28 17:45:27

13楼

高速计数器是一个独立的、硬件计数器。

你的主扫描循环程序,对这个计数器只会隔三岔五地读一下。间隔时间取决于主扫描循环周期时间。


所以,对于高速计数只能采用预先设置,达到预设值,触发中断,在中断中处理。处理结果在本扫描周期或下一周期内得到对应的处理。

至于为啥不动作?那要看你是怎么写的了。要是在一个主循环扫描周期里,触发了一次,还没执行到处理程序,又触发了。就会丢。想好复位计数器在哪里写。注意细节。