回复:FC Inout引脚 与 FB Inout 引脚 有没有本质的区别?

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-29 11:10:12

5楼

展开查看
以下是引用WSQ-926474在2021-07-29 08:58:10的发言 >3楼

有劳了 不管是第三方还是西门子的都会有这样问题。两种屏都用过。引脚上的全局变量并没有其他写入的地方。按钮功能 按下置为松开复位。

以下是引用Zane在2021-07-28 23:35:54的发言 >2楼:读懂楼主的话真有点...

引用2楼详细内容:

读懂楼主的话真有点费劲,断句都不会了,语文是工控老师教的吗?


是不是这个意思,“FB中的Inout引脚关联了一个全局变量,如果这个变量中的某一个位在触摸屏上定义了按钮点动触发的功能,则有可能会出现该位变量一直被置1的情况,即使手已经离开屏幕,按钮已经复位。”


如果是这样,

首先,先问你是否使用的是西门子的触摸屏(大概率不是我猜)?

其次,按钮的点动功能是如何定义的(不管谁家的产品)?

第三,确保程序里没有对该位的写操作(有意的或无意的)?

最后,与变量类型是否IN-OUT没有半毛钱的关系

功能块外部没有写操作,内部是否还有写操作呢?