以下是引用WWCWWC在2021-07-28 16:31:27的发言 >3楼

今天再次看到这个贴子,总是让我想起10多年前,我前一个效力的公司,老板也是有过类似的“要求”。

唉,打工真的不容易。在做好本质工作的前提下,还要和老板解释这个所谓的技术问题,解释的好老板还会接受。如果解释不好,老板绝不接受,你做具体事情的人就麻烦了。工期一天天过去,这个简单的配电系统的电缆还停留的过程中,真的急死人啊。我的经历是与老板解释不通,没有办法,主动权绝对在老板手里。于是,老板一声令下,各部门、包含采购一个会议就这样拍板决定了,最可悲的是我的同行,居然说我没有给老板精打细算来算电缆功率,算是大手大脚了。于是乎,决定下达,很快电缆安装,投入使用了、、、、、、

 天总是要亮的,在使用几个月后的某一天,一声炸雷,某一条120平方的电缆炸了,我在计算前先先后后的估算了多次,感觉电缆截面计算还是比较合理的。于是乎,老板们被惊动了,我第一时间给老板打电话,告知大概的情况,平时,在运行过程我经常用手去感知,发现电缆非常热,也汇报了老板,老板就是不听,因为有人已经给老板上过课,可以节约更多的投入经费,不需要这么大的截面电缆。

   老板们到现场看了看,也没有说什么,自顾回去了。

我这边因为不能够停产,赶紧联系采购购买我计算截面的动力电缆,现在货并不紧张,很快电缆采购到位,安装,确认,投电,一套下来也是几天后的事情了。

   再次说,天总是要亮的。在后来的某一次公司聚会上,老板主动过来敬酒了,自此,说明坚持自己通过反复计算的电缆截面是绝对没有错误的,坚持自己正确的,不阿谀奉承老板,讨好老板,这是害老板而表现自己的技能优势?且且相反,事实就是事实。那个在聚会上,看到老板的举动,之前在我背后说我大手大脚的那位同行也过来想和我解释,被我挡回去了,我喜欢和这种昧着良心说假话的人打交道。

   触景生情的讲了我曾经的过去,我还是建议楼主坚持自己的。在通过自己反复计算后,一定要相信自己的判断。你现在电缆的出入也不小,如果这样使用也很快该电缆会烧了的。重新再计算几次,看这个电缆是否合适,不然炸电缆只是时间问题了。

  也是通过这次经历,我在几个月后依然放弃结余和没有算清的工资,辞职到现在这家公司,一待就是又是10多年过去了。



非常感谢你分享你的故事。我会尽力说服我的老板