回复:根据额定电流计算,要用185平方毫米的电缆,但是公司要求我用70平方毫米的,怎么办?

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-07-29 13:01:55

14楼

增速1A,加速度50A?什么伺服这么牛50倍电流?

这伺服50A电流能持续工作多长时间?电流升温也是有时间的。

如果加速才0.1秒?用70的线很正常。如果持续工作5分钟?那就得好好算算了,正常来说绝不可能直接按50A这么算的。