回复:根据额定电流计算,要用185平方毫米的电缆,但是公司要求我用70平方毫米的,怎么办?

已锁定

水煮花生

  • 帖子

    285
  • 精华

    4
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-29 13:53:41

17楼

工厂或车间级配电,更多的是按整体设备需求的负荷要求来的,连续负荷,短时负荷,间歇负荷等,不同的设备运行时段和工况可能有差异, 一般在估算供电负荷是,根据额定负载,再通过需要系数,同时系数等折算。比如,某车间一台6轴机械手,总的电机额定功率是10kW,按4kW的连续负荷供电,就能满足正常运行。一般来说,供电方案不会按照最大的电流来做,成套设备大致也如此。