恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-07-29 16:12:35
18楼
高速计数器是一个独立的、硬件计数器。
你的主扫描循环程序,对这个计数器只会隔三岔五地读一下。间隔时间取决于主扫描循环周期时间。
所以,对于高速计数只能采用预先设置,达到预设值,触发中断,在中断中处理。处理结果在本扫描周期或下一周期内得到对应的处理。
至于为啥不动作?那要看你是怎么写的了。要是在一个主循环扫描周期里,触发了一次,还没执行到处理程序,又触发了。就会丢。想好复位计数器在哪里写。注意细节。
嗯 在程序里程序的扫描顺序是有影响的, 指令放在上面和下面结果有时候不一样.这个原理我是知道的,但是我在这个程序里头一次碰到这种直接不动作,就有点违反我理解的知识那种现象. 所以是百思不得其解啊. 现在还不知道是这个方法错了还是这里面哪一个环节不对.....
请填写推广理由:
分享
只看
楼主