以下是引用NAMESQL在2021-07-30 08:10:40的发言 >11楼

OPC会出现实时数据滞后的情况

是的,OPC会出现实时数据滞后的情况。 但是,使用任何通信协议来完成通讯都是需要时间的,OPC通讯也不例外。OPC软件很多,效果表现也是不同的,差距明显。

WINCC 7.0 SP3A+12套S7-200SMART, 纠结使用什么通信协议,鉴于WINCC和S7-200SMART连接目前只有两种方法:MODBUS TCP和OPC, 这里只考虑TCP,不考虑RS485通讯。

两组试验,12套S7-200SMART除了 有没有通讯子程序之外,其它程序完全相同,通讯变量以及个数相同。考虑到S7-200SMART有12套,不能使用西门子的免费OPC软件了,使用Kepserver来连接。 我们不拘泥某个环节的表现,只考核整个控制系统的总体反应速度。

由WINCC发送指令,SMART进行一系列动作和运算,之后将结果反馈到WINCC显示。结果是第一组(带Kepserver)明显好于第二组(带MODBUS TCP)