回复:请问各位,G120用PN通讯控制启停,可以同时用端子加可调电阻来调速吗

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23523
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-07-31 11:34:39

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2021-07-31 10:10:48的发言 >11楼

我记得很早以前,早在MM4的时代,y版就推荐使用西甲传动的电动电位器的功能。这个功能堪称知其道,用其妙。但是至今很少有人能理解它的妙用。既是手动设定值功能,也是数字化给定功能。躲避了模拟量输入的噪声干扰弊端。


早在硬件电路的模拟时代,德国的进口设备就含有这种该惯量给定的电动电位计功能,它的操作单元就有手动设定值的上升下降键,和一个数码管的显示器。手按下即改变当前设定值,手抬起即停止变化。那时感觉这个功能挺神奇的。现在变频器设备,直流传动控制器等数字化的操作面板,大家用上升下降健改变当前设定值操作已经习以为常了。可是转速的给定,还是习惯用模拟的器件电位器去搞。为什么呀?

以下是引用yming在2021-07-31 09:54:45的发言 >10楼:使用模拟量的可调电...

引用10楼详细内容:

使用模拟量的可调电阻时,主要问题是:给定实际值通常不稳定,会有很小的波动。这是电位器器件本身决定的。

而这个给定值的波动,对于驱动控制的前馈预控是有影响的!必要时,需要关闭前馈预控。但这样会造成驱动响应变慢。


数字信号不会。比如使用内置的电动电位器(MOP)替代。


嗯,在PN(PB)分布式IO时代。包括这些驱动内置的MOP(数字模拟量给定),都可以当作(视为)IO信号的一部分。

使能它,通过网络,用于其相关联的控制。


要点:驱动与电机、设备在一起。送过去的只有AC电源和通讯(+控制电源)。

有利于形成设备的模块化设计。