以下是引用hy_12306在2021-07-18 20:40:17的发言 >7楼

刚起机时,直径机器是不知道的。当然,最笨的方法是直接测量直径然后输入给PLC。不过,现在工人都懒得狠。所以就需要个大概的启动直径,例如,你可以把收放卷直径都设定在300,不管实际直径多大。即使放卷是800,收卷是172,起机时也要按300来给定同步速度。只要电机转起来后,就直接算出准确的收放卷直径。都是这个套路。固定速度是开不了机的。速度都跟实时直径有关。这都是最基本的常识啊。

大侠,如果收放卷都是速度控制的话,应该怎样给定收、放卷电机的初始速度?是不是得在收、放卷处各加一个传感器,检测出实时卷径然后算得电机得给定速度后才能启动机器?