3000rpm是电机的额定转速;那么超过3000rpm直至9000rpm这段转速范围,都是恒功率调速范围。你的电机额定功率是多少?只要r32的示值小于等于电机额定功率值以内,电机都会允许连续工作的。不是你的那个乘积公式。


你要记住传动的两个基本原理。

恒功率调速范围;

电机的额定输出机械功率平衡方程式。

有关它们的表述,自己百度去吧。都是最简单的概念问题。