  对于低压线路断路故障,一般都比较容易查找和排除,但对于短路故障,特别是对于长线路所出现短路故障,通常查找方法是将线路逐步断开,用万用表或再通电方法进行排除,这种方法查找起来较困难。例如工厂或市区路灯线路,如果逐段线路的查找既费时又费力,笔者经多年试验,掌握一种既不断开线路,又不用万用表方法来判断短路故障,即利用钳形表来查找短路。
  


  方法:(见附图)在电源的输入端(相线)串一个较大的负载(如1000W电炉)使电流不至太小,以便于测量,然后接通电源,此时线路处于短路状态,电压基本上都降压在这一负载的两端,从短路点至负载这段路中便有一相应的电流通过。这样我们就可以利用钳形电流表,(量程一般选10A以下),通过测量线路各处的电流有、无来判断和找出故障的准确位置。测量时采用平分法,先从中间开始,如测得有电流,基本等于或接近负载的额定电流,,则说明短路点在测点外,如无电流,则说明短路点在测量点内,确定故障点在哪一段线路后,再按上述方法从这段线路的中部测量和判断。如此逐步缩小发生故障点的范围,当找到电流有无的分界点时,这一点便是故障点。