回复:CU320-2PN 维修时多次断电后部分程序丢失

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36715
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-02 16:38:37

2楼

楼主的问题描述和分享很不错。精华帖鼓励。


说到CF卡的程序丢失,一般我认为都是错误的操作所致,比如说,在维修和排故过程中,误操作工厂化复位功能了?或者是系统正在读取参数的时候断电了?等等,因为,系统在上电过程中,先要读取数据,此时不能操作电源的断电。要等待显示器显示启动完成的状态后,再进行下一步。心急吃不了热豆腐。要等待一个操作完成并稳定以后,再操作下一步。所以,现在说程序怎么丢的?很难说呀,没法追溯。如果要想追溯原因,那就要有影像记录。通过录像来追溯排故过程中的每一个细节。以找到导致丢失程序的原因。


不管怎么说,此楼排故最重要的是备份文件。只要有了源程序备份,就不怕程序丢失了。这很重要。

我是你的朋友