恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-08-03 08:35:14
5楼
是不是,电机只是绝缘下降,变频器观察到的励磁电流只会很小幅度的增加?只到电机对地短路,变频器一下过流保护了。如果我用上位机读取变频器的电流,通过一个阀值来报警空载电流异常,这个思路能实现吗?
利用空载电流来判别绝缘电阻变小,这个要做实验,因为电机允许的最小绝缘电阻是多少?然后在此基础电机的空载电流会增加多少?这个要做实验来确认。没有具体数据提供给你做阈值。需要自己通过重复性的实验来获取数据。
最好是空载运行到额定转速的电流,正常值是电机的额定励磁电流,加上电机轴承的空载摩擦阻力损耗。而如果是绝缘电阻下降了,此时的空载电流是正常的空载电流,再加上电机额定电压下对地绝缘电阻的漏电流。只有电机运行在额定转速下,此时电机的供电电压才最高。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主