为什么说我最后又发现的有意思的地方。就是284里,位置跟速度的units单位居然不一样!机械设计的减速比是55:25,丝杠导程是5mm。当时电机转一圈我定义成500脉冲。那么,丝杠走1mm,电机需发出220个脉冲。这样走,位置是准的。但如果我把速度设为1mm/s ,本意是得到26RPM的速度,结果伺服走到了440RPM,相差极大!
所以,不经意间,居然发现还有这事!怪不得原来每次用位置的units来计算速度,总感觉速度快很多。当时机器都着急出机,着急生产。也就没深想。
再次查到284文档(不知道看了多少遍),总算找到答案了。这玩意,284的文档也早就写出来了。只是不显眼,不认真看,还真发现不了。想知道答案的,再次看下284文档。