以下是引用kenshinguo在2021-08-03 13:29:19的发言 >1楼

我习惯在每个程序里面插入一个1s的中断,用一个可掉电保持的UDINT记录PLC系统运行的时长,可以不重复记录100多年。程序中所有要求记录设备当前运行时长和累积运行时长的,都可以取这个时间基数来处理。

自动切手动的无扰动处理很有必要,手动启停控制指令模拟无保持功能的按钮即可,上升沿有效+自保持。

感谢回复。年前中新疆八钢,他们的操作员提出自动、手动有独立的输出点(内部变量),用自动/手动切换哪个驱动Q点。中自动转手动的时候,可以人工先点手动的启停,设置手动输出点的状态,如果手动输出跟自动输出一样,然后再点击自动/手动,切换后就没有扰动了。他们说这样可以随心所欲。