      只能给一些参考,有不对的请拍,个人电工来说有短路可能性的使用保险丝,常规过载过电流保护使用好点的空气开关断路器

    一,伺服供电      使用SIEMENS 空开断路器

    二,变压器前面   使用SIEMENS 空开断路器或保险丝

    三,面板供电线路  使用SIEMENS 空开断路器

    四,PLC供电线路    使用SIEMENS 空开断路器或保险丝

    五,感应电机(异步减速电机)  使用SIEMENS 空开断路器

    六,步进驱动器供电线路   使用SIEMENS 空开断路器

    七,一些独立模块   使用SIEMENS  空开断路器或保险丝