1.第一个问题:你所下载使用的项目中PLC的默认显示语言没有修改为中文,屏幕上的语言是你在屏幕上直接改成中文的,断电重启后项目中的PLC属性又被重新加载了
PLC显示语言设置路径:在博图左侧PLC目录上右键点击属性----常规-----显示-----常规中将显示的语言修改为中文确定后重新保存项目并编译下载。
2.第二个问题很大可能是在PLC连接的网络中的设备存在IP地址冲突的问题,需要自行排查。包括自己电脑中如果安装有西门子高级仿真S7-PLCSIM Advanced,它的虚拟网卡Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter的地址也会造成网络中IP地址冲突。
PLC作为PROFINET的主控制器,在断电重启电源后,采用PROFINET DCP协议通过设备名来查找设备,并检查项目中已配置的IP地址,如果设备IP地址未设置或错误,DCP将会通过它的SET服务来将地址写入设备,如果此时发现网络中已经存在这个IP地址,此时IP地址将不能被设置,这时如果还没解决这个地址冲突,在设备断电重启后,IP地址将可能返回到零设置(0.0.0.0)状态。
所以最好还请确认一下你的设备所处网络中有没有IP地址冲突的情况。