以下是引用白棕棕在2021-08-02 10:44:43的发言 >4楼

我因为是用的笔记本来控制笔记本主机上安装的博图以及仿真。笔记本这个时候的本地以太网口是断开的,这样应该不能控制吧 无线上网,手头上也没有实际的PLC连接。只是想使用虚拟机中安装一些组态类的控制软件,控制笔记本主机上的博图或者仿真

以下是引用STINY在2021-07-26 16:14:08的发言 >2楼:VM虚拟机网络连接...

引用2楼详细内容:

VM虚拟机网络连接在NAT模式下,各虚拟机之间以及各虚拟机与主机之间网络默认就是互通的,虚拟机NAT网络和主机不要在一个网段中,如果虚拟机中安装有博图,在设备在线窗口中通过输入IP地址访问,博图无法自动搜索到设备。



你用的仿真和本地以太网口断开有什么关系,PLC高级仿真的虚拟网卡是Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter,VM的虚拟网卡是VMware Network Adapter ,如果配置没有问题,在VM的NAT模式下它们之间网络就是互通的。