以下是引用ZD_JY在2021-08-03 15:42:35的发言 >7楼

最近一台10年前的s120也遇到了,系统正在运行中,忽然停机,然后现场打电话,公司派人到现场后发现里面除了电机参数,其它参数全部复位到默认值了?这是怎么回事呢?

十年?有可能的。

这些存储卡,就是保十年。

(实际上大多超过十年也没问题。)偶尔会有超期丢失的。


有备份就不怕。