回复:小白求助,S7200 SMART多种设备接入,部分程序不会写。

已锁定

兆宇特钢

  • 帖子

    210
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2007-02-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-05 08:29:49

4楼

你流量放到vd2000,压力也放到vd2000那不就重了么,而且vd200是4字节,32位的浮点数。应该是vd2040 vd2044 vd2048。16位的占2字节,比如你的瞬时流量vw2010 vw2012

燃气报警器通讯上后读出当前值,然后比较,大于10输出,直接启动风机。

定时10分钟,不大于10%启动10分钟,停10分钟

对了,启动风机那点,并联上一个手动开点,输出给电磁阀。