回复:请教两个CP1613与构成环形冗余网,WINCC为组态需购买哪种版本?

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-26 15:09:58

0楼

quote:以下是引用认真在2005-09-25 12:04:26的发言:
请教两个CP1613与构成环形冗余网,WINCC需购买哪种版本?
工程需要:两个CP1613与构成环形冗余网。
1。需要订购那些软件?
2。WINCC如何选定版本?
在此多谢了。

你的成环形冗余网下挂S7-400H还是S7-300?
1。若下挂S7-300,且S7-300之间无横向联系,需定CP1613驱动,WINCC不需冗余版(RC版即可)。
2。若下挂S7-400H,需定1613的冗余驱动,WINCC需冗余版。
一日三省吾身