回复:CU320-2PN 维修时多次断电后部分程序丢失

已锁定

我心依旧0705

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    366
  • 精华

    15
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-05 11:30:32

10楼

展开查看
以下是引用Zane在2021-08-02 23:23:48的发言 >4楼

看楼主描述的情况,跟CF卡没有半毛钱的关系,与丢参数也没有半毛钱的关系。


真实原因,是交错电缆测试的时候,做错了,系统识别错误,导致需要重新下载配置初始化。


就是个低级错误导致的。

我同意 Z 版的解答,这种情况是Drive-cliq 拓扑识别问题,当电缆错误或电缆故障时会出现。故障排除拖好几天反应有点慢了,重新恢复参数是一道保险啊,该下载就得下载。