回复:SMW22和时间间隔在斜坡指令运用上的差异

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21470
  • 精华

    405
  • 被关注

    1508

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-05 21:42:30

2楼

展开查看
以下是引用holdkcsxyz在2021-08-05 17:06:45的发言 >1楼

嗯感觉你自己写的Ramp1好点。若是恒加速度,我觉得相对简单,只要终值差不多,中间某个值有点偏差应该没大问题,简单可靠时序短的Ramp0也有广泛的应用场景。

有的斜坡曲线要求比较苛刻实现起来就有点麻烦:比如要求速度斜坡曲线的终止值是一个几乎没有加速度的匀速的恒定值,且速度斜坡曲线所围的面积是精确的恒定值。

有的斜坡曲线要求比较苛刻实现起来就有点麻烦:比如要求速度斜坡曲线的终止值是一个几乎没有加速度的匀速的恒定值,且速度斜坡曲线所围的面积是精确的恒定值。


可以确定的说没有这种需求,或者说没必要这么做

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download