回复:操作工折腾个故障,400260机床控制有问题,两分钟断案。

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-08-06 10:15:55

2楼

查看了一下这个400260#报警:

400260 机床控制面板 1 有故障

说明: 机床控制面板 (MCP) 在接口 1 出错。 FB1 参数 MCP1Timeout 的定时器超出。

反应: - 报警显示。

处理: 检查到 MCP 的联系。在用户程序中不使用定时器 T0 到 T9。提高定时器参数

MCP1Timeout 的值。设定 MCP1Cycl 到缺省值。

程序继续: 内部的

渔工,你2分钟解决的问题,在之前需要有2天或者2个月或2年的技术铺垫啊,点赞!


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25766条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示