以下是引用手机用户20210807361704在2021-08-07 16:09:33的发言 >楼主

请教大神,为什么FC里的信号为什么没能自锁呢?



第一,FC中使用的都是临时变量,博途中临时变量在每次FC调用前都会被清零。

第二,其实还是对PLC梯形图的扫描方式的不理解。楼主所展示的梯形图的主要扫描次序是从左往右的,所以FC调用第一次扫描的该临时变量的结果是FALSE,而向右扫描计算的最终结果赋值该临时变量是TRUE,梯形图的显示完全正确。那么由此可以看出,我们平时习以为常的梯形图自保逻辑是要经过两个扫描周期才能得到的,之所以会出现楼主所帖的图示,是因为原因一所致,每次调用,变量先被清零了,然后又被赋值,如此周而复始而已。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download