以下是引用freesun983在2021-08-07 06:34:40的发言 >2楼:厂家给的参数,50HZ时功率500W,电流2.3A。200HZ时功率是1.5KW,电流多少未告知。电机是角型连接,电压220V

这些参数足够用的了。要是过去,我还真的不行,现在,有经验公式了。所以,可以自己估算在200Hz时电机的电流。电机建立等效模型的两个未知参数,额定转速和额定功率因数,也是可以估算的。


另外,不知道楼主所说的多台电机是指的一对一的多套系统?还是一对多台电机的并联驱动。如果是我做,我会使用P1300 = 20来做这个项目。针对一对一的系统。利用G120C里提供的自由功能块,设置电机电流针对不同运行转速下的电流限幅值。0-3000rpm和3000至12000rpm的转矩限幅。运行过程中,根据转速实际值,自动的自适应。