轴禁止功能DBX4.3 还有预读停止信号失效!

已锁定

大树哈

  • 帖子

    309
  • 精华

    6
  • 被关注

    65

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-07-10

普通 普通 如何晋级?

轴禁止功能DBX4.3 还有预读停止信号失效!

1687

4

2021-08-08 22:26:48

目前致力将PLC程序标准化,西门子也在推类似的工作,很赞!

但是在将Step7标准化的过程中,不知道进行了哪些操作,导致原先的安全保护失效,将对应的轴禁止信号

如DB31.DBX4.3置位时没有反应,程序里搜不到引用,也没有用指针赋值,就是失去了效果。利用db2.dbx144.0 db2.dbx145.0倒是有反应。

另外想用预读停止功能时,发现DB21.DBX6.1也无法进行赋值,同样程序里搜不到任何调用。

PLC程序均是由我编辑,几乎没有使用指针的情况,部分采用了SCL,以STL和梯形图为主,找不到原因。